钢结构防火涂料
室外敞开连廊采用钢结构,需要喷涂防火涂料吗?
-
常开式防火门设置要求
常开式防火门的设置有没有规范要求不允许设置门槛
-
消防泵房的设置
精细化工企业,消防泵房可以设在联合厂房的地下一层吗?
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
-
公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?
-
多层丙2类仓库防火分区面积?
检查了一家物流仓储企业,多层丙2类仓库防火分区面积达到8000平米(设喷淋和火灾报警),远超《建筑设计防火规范》的设定值,请问是否有特殊规范?
-
请教一下悬挂式干粉灭火器和悬挂式七氟丙烷的保护半径是多少?
请教一下悬挂式干粉和七氟丙烷的保护半径是多少,保护面积怎么计算,似乎没有看到这方面的规范要求。
-
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
-
关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。 -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。 --已开孔用防火泥封堵是否可行?问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。 --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?问题4: