消防泵房和消控室能否共用一套双电源转换装置?

王书新 | 2025-08-03 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-08-04 08:21 00 [回复]举报

不行

磨砂猴 2025-08-04 09:03 00 [回复]举报

消防水泵,消防控制室,消防电梯都应在最末一级设置双电源切换,其他的消防设备可以在同一防火分区配电小间设置

潘天坤 2025-08-04 10:02 10 [回复]举报

不能共用

对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的最末一级配电箱,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱,如果共用说明不是在配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置





追风赶月 2025-08-04 10:14 00 [回复]举报

一般情况下:图纸设计是依据规范在最末一级设置双电源转换装置。依据图纸施工,便于验收通过。     民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 :13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:     6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。 13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。

李勤 2025-08-04 11:27 00 [回复]举报

不可以,双电源需要在最末一级设置切换装置。

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:10 00 [回复]举报

绝对不可以

依据《建筑防火通用规范 》GB55037-2022

10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。