消防给水设计

一个建筑面积2280平方,可以不设计消防栓吗

袁缘圆 | 2025-08-02 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-08-04 08:42 00 [回复]举报

下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:      1 建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库;      2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;      注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。      3 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;      4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;      5 建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

消防网友68723 2025-08-04 09:35 00 [回复]举报

建筑性质不同,会有区别

李勤 2025-08-04 11:23 00 [回复]举报

看你建筑使用性质,如果厂房仓库大于300平米就应设置。

如果人员密集场所大于5000立方米需设置,如果一般场所比如办公等大于10000立方米设置

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:17 00 [回复]举报

主要看占地面积和你的火灾危险性,《建筑防火通用规范》 GB55037-2022