消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于仓库喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,货架允许设置的最高高度的问题

请教,仓库内喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,根据喷规5.0.5条,假设现在最大净空高度为10.4米按红色线框这一栏取值,这时候货架最高高度可以是9米;同理考虑极端情况,假设最大净空高度是9.1米,还是按红色线框这一栏取值,这时候货架最高可设置的高度仍然是9米吗?也就是说在最大净空高度为9~10.5的范围内,货架最高可设置的高度都是9米,感觉很不科学的样子,这里适用线性插值法确定货架最高高度吗,还是一概都取9米?


牛皮皮 | 2025-08-02 02:43
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-08-04 11:05 00 [回复]举报

10.5是房间净空高度, 9米是储物高度(不是货架高度,也许你货架8.5米,储物高度9米)

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:29 00 [回复]举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

4.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。      

1 最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;      

2 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

关闭

关闭

手机APP下载