消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟风管法兰连接问题

防排烟风管的薄钢板连体法兰连接和共板法兰连接有什么区别吗?

._7gPt | 2025-08-01 00:14
请写下您的回答回答

回答 | 3

懒得说 2025-08-01 14:44 00 [回复]举报

共薄钢板连体法兰连接,也称为共板法兰连接,是指法兰与风管管壁为一体的形式。   

共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管。       

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的规定,排烟风管可以采用薄钢板法兰(共板法兰)连接,但应采用螺栓连接方式

牛丫头消防课堂 2025-08-01 23:16 00 [回复]举报

‌法兰连接‌ 通常指角钢法兰连接,由独立角钢焊接或铆接成框架结构,通过螺栓和密封垫片固定风管两端,形成刚性支撑体系。

共板法兰连接‌ 采用风管自身板材折边形成一体化法兰,配合弹簧夹或自攻螺丝固定,无需独立角钢,整体更轻便。


潘天坤 2025-08-04 07:54 00 [回复]举报

楼上老师说的很明确啦,规范里的描述为“薄钢板法兰风管”,有的人简称“共板法兰风管”,也有的人称之为“无法兰连接风管”,都是同一种类型风管



薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管(工作压力大于1500Pa),从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)


《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)


同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)


最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和排烟风管,排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:圆形风管和排烟风管只是不适用于本图集,不能用适用性推导排烟不能采用薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管),这是一个错误的推导



关闭

关闭

手机APP下载